Добрый день.
Занимаюсь проектированием котельных достаточно долго - но в основном водогрейных. Вот настал момент проектирования паровика. Вопросов у меня к Вам 3:
1) проектируется котельная с паровым котлом высокого давления. Исходя из того, что давление высокое (около 10 бари) - необходимо проводить расчет на толщину стенки паропровода и вводить в проект обязательное требование по толщине данной стенки. Кто как эту толщину считает ????
2) Требования к применяемым трубам для паропроводов и конденсатопроводов изложены в П1-03 к СНиП II-35-76 (я из РБ - у нас тут до сих пор этот СНиП "Котельные установки" и приложение к нему.......). Так вот там ничего не сказано на тему того - а должны ли быть данные трубы оцинкованными (только ГОСТ 10704-91, либо 10705). Есть ли смысл закладывать оцинкованные трубы (для конденсата на мой взгляд вообще необходимо - они ведь проржавеют иначе в период, когда нет эксплуатации того конденсатопровода) ????
3) Проектирую котел IVAR INDUSTRY на 3 т/ч. Типовых тепловых схем сие счастье не прилагает.... Только описание самого котла. Брать типовые схемы того же Висмана - и оттуда передирать глупо, ведь у висмана на свою схему своя автоматизация, а у этих товарищей из Италии свой щит А на свои процессы (и нигде не найти тех процессов - нужен ли там барбатер, есть ли продувки - и как их обвязывать.... Автоматизированы ли клапана к деаэратору - вообще ничего нет ......). Как Вы поступаете с тепловой схемой в данных случаях ??????